[re] 광성계측기의 KCAI,KCDI 모듈과 통신이 가능한가요?

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 4,005회 작성일 2007.09.08 10:22

본문

안녕하세요. 기술지원부팀입니다.

귀하께서 질문하신 내용은 광성계측기사에서 제작한 KCAI,KCDI제품과
통신설정에 대한 부분입니다.

먼저 오토베이스 통신프로그램을 실행하신후,
화일-통신화일 수정을 선택하면 통신화일 편집창이 나타납니다.

통신화일 편집창에서
1) 디바이스 설정에서 속도는 9600, 데이타 비트 8bit, 스톱비트 1 bit,
  패리티 none으로 설정하세요.
2) 프로토콜은  PM-B를 선택합니다.
3) READ문은 다음과 같이 작성합니다.

[아날로그 입력기(KCAI)인 경우]
READ, 1, D, 0, 0, 8,  <- 기기주소:1번인경우

[아날로그 입력기(KCDI)인 경우]
READ, 1, X, 0, 0, 1,  <- 기기주소:1번인경우

참고로 광성계측기에서 생산되는 제품은 KDX제품과 아날로그 입력기,디지탈입력기등은 프로토콜 구조가 같으므로 서로 멀티드롭으로 연결하여 사용할 수 있습니다.