[re] 원격컴퓨터에서 로컬컴퓨터 태그값을 읽고 싶습니다.

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 3,060회 작성일 2007.03.22 23:00

본문

답변>
안녕하십니까. 기술지원팀입니다.

Modbus Slave 기능을 이용하여 오토베이스의 태그 상태값을 외부로 전송이 가능합니다.
Modbus Slave 기능으로는 시리얼 포트일 경우 통신 프로그램에서 프로토콜 DLL-Modbus RTU Mode를 사용하시고 Ethernet 일 경우에는 ExportServer 응용프로그램을 이용하여 MODBUS 프로토콜로 데이터의 전송이 가능합니다.

8.5.4 버전의 경우 시리얼 포트를 이용하신다면 통신 프로그램의 통신 Device 설정후 프로토콜을 DLL-MODBUS RTU Mode, 옵션 부분에 외부에서 보고자 하는 태그를 추가하시고 MODBUS-RTU 프로토콜로 데이터를 전송 요청하시면 됩니다.
이더넷의 경우 오토베이스가 설치된 폴더의 ExportServer 응용프로그램을 실행하여 TCP/IP 통신포트 등의 통신 디바이스 설정후 태그맵에 보고자 하는 태그를 등록하여 사용이 가능합니다.

위의 내용과 관련하여 문의사항이 있으시면 기술지원팀으로 문의하시기 바랍니다.
더욱 자세하게 답변을 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.

[질문]
>안녕하세요.
>
>Autobase로 운영되고 있는 시스템의 데이터를 원격에서 읽고 싶어 Q&A를 검색하니까
>DDE를 사용하거나 Modbus Slave기능을 사용하라고 되어 있는것을 봤습니다.
>
>DDE의 경우 Local만 적용된다고 하여 저희가 사용할 수 없을 것 같고,
>Modbus Slaver기능을 사용하고 싶은데 사용방법을 알고 싶습니다.
>
>현재 사용하고 있는 버전은 8.5.4 입니다.
>
>감사합니다.
>