[re] 스크립트 문의

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 2,489회 작성일 2011.02.12 09:32

본문

답변>
안녕하십니까. 기술지원팀입니다.

최대값 차이 요소를 이용하여 현재시간의 최대값에서 바로 전 시간대의 최대값을 빼면 현재 1시간 동안 누적된 사용량을 얻을수 있습니다.

이때 화면상에서 사용하고자 하시는 경우에는 아래와 같이 스크립트를 작성하시기 바랍니다.
@DataGetAiHour("AI_1", 4, 2010, 1, 30, 20);  //20시 최대값에서 19시의 최대값을 빼기하여 20시 1시간동안 누적된 량을 구할 수 있습니다.

보고서에서 사용하고자 하는 경우에는 기본자료에서 해당 요소 추가시 최대값 차이 요소를 사용하시면 됩니다.

더욱 자세한 답변이나 궁금하신 사항이 있으시면 저희 기술지원팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.

질문>
수고하십니다.

제가 00분~59분까지의 시간대별 적산값을 구해서 모니터를 하고싶습니다.

AI_1이라는 아날로그PLC태그에서 값을 받아서

누적적산값은 여기저기 찾아보면서 해결했는데,

시간대별 적산값을 구할려고 찾아보니깐 어렵더군요.

스크립트를 어떻게 짜야하는지 좀 가르쳐주세요.