[re] 태그속성에 변환값에 대한 문의입니다.

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 2,359회 작성일 2010.06.21 10:18

본문

안녕하십니까. 기술지원팀입니다.

문의하신 내용에서 쓰여진 용어가 약간 혼동스러운 관계로 예를 들어 설명드리도록 하겠습니다.

디지털계기의 값을 갖는 범위가 [0~9999] 라고 가정할 때, 장비의 값이 [0] 일때는 감시프로그램에서 [50] 으로 표시하고, 장비의 값이 [9999] 일 때는 감시프로그램에서 [500] 으로 표시하고 싶으시다면 다음과 같이 설정하시면 되겠습니다.

      Full        : 500
      Base      : 50
      PlcFull    : 9999
      PlcBase : 0

요약하자면, PlcFull과 PlcBase는 장비에서 표현하는 최대값과 최소값을 입력하시면 되고, Full과 Base는 감시프로그램에서 비례식으로 표현하고자 하는 최대값과 최소값을 입력하시면 되겠습니다.

더 궁금하신 사항이 있으시면 저희 기술지원팀으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.

>안녕하십니까? 수고하십니다.
>
>저희 전력제어시스템에 아날로그 태그에 속성에 대해 문의드립니다.
>사용할 전력값의 최대:500  최소:50, 디지털계기 전력값의 최소:0 최대: 9999 일때,
>저희 디지털계기 장비값이 80~150정도 표시되고 장비값이  80일때 프로그램상에는 800으로 표시됩니다.
>지금 저희 태그속성 변환값에 FULL:10000 BASE: 0, PLCFULL : 1000000 PLCBASE: 0입니다.
>어떻게 하면 될까요?